电力线路电流速断保护怎样整定
1. 动作时间 :
应根据线路的短路电流大小和短路距离进行整定。
通常根据线路的电气特性进行设置。
2. 整定值 :
应考虑线路的额定电流和容许负荷电流,一般设置在额定电流的1.2倍左右。
考虑线路的过载能力和短路电流容量,以确保保护的灵敏度和可靠性。
3. 保护范围 :
双侧电源线路的方向电流速断保护定值应按躲过本线路末端最大三相短路电流整定。
单侧电源线路按双侧电源线路的方向电流速断整定。
4. 灵敏系数 :
校核被保护线路出口短路的灵敏系数,在常见运行最大方式下,三相短路的灵敏系数不小于1。
5. 可靠系数 :
通常取1.2~1.3,用于确保保护装置在短路故障时能够可靠动作。
6. 整定方法 :
短路电流整定:按躲过本线路末端短路时的最大短路电流整定。
动作电流整定:考虑选择性、可靠性、快速性和经济性。
7. 系统运行方式 :
考虑系统最大和最小运行方式下的短路电流,确保保护装置在各种条件下都能正确动作。
8. 保护装置的响应时间 :
保护装置的响应时间应小于系统的短路电流上升时间。
9. 保护装置的误差 :
在整定动作电流时,考虑保护装置的误差。
10. 优化方案 :
考虑联络开关投入的有源配电网电流保护定值优化方案,实时监测开关量信息,自适应调整保护定值。
电流速断保护整定的具体计算公式包括:
`I速断 = Krel × Isc`
`I限时速断 = Krel × I速断`
`I过电流 = Krel × Ifhmax`
`I过负荷 = Krel × Ifhmax`
其中,`Isc` 为系统最大运行方式下,本线路末端的三相短路电流;`Ifhmax` 为本线路的最大负荷电流;`Krel` 为可靠系数。
请根据实际线路的电气特性和运行条件进行整定,并定期检查和调整以确保保护的可靠性和准确性
其他小伙伴的相似问题:
电力线路速断保护的动作时间如何计算?
电流速断保护的整定值如何确定?
如何根据系统运行方式调整电流速断保护?